回复:设备上用1500PLC 、400W的S200驱动器,PN通讯使用105报文,通过工艺对象定位轴配置参

已锁定

请赐教,谢谢!

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-01-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-03-10 09:05:04

3楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-03-09 08:41:36的发言 >2楼

知道什么是工作制吗?

另外,系统没有报过载呀,系统报的是7900堵转,轴该动却没有动呀


检查电机抱闸,检查机械,必要时拆下电机单独测试

请教下:堵转,转不动了,它不会自动加大输出扭矩吗,怎么才到1.9Nm就报警了?如果一直加大到4.5Nm才报警,那是可以理解的。这个电机无抱闸,空载的时候,转动正常。负载为柔性负载,所以偶尔才会有堵转的情况发生。