以下是引用手机用户20241024556376在2025-03-10 17:35:46的发言 >4楼

PLC 输入 :  接NPN传感器 PLC输出: 接步进驱动器 

步进电机VCC和传感器VCC接在24V接线端子下端 GND 同理

情况就是  24V接线端子上端的线 搭到了正在供电的220VAC上  马上就跳闸了

步进驱动器的电源侧 VCC GND 我用万用表测起来直接击穿  然后1500的输入给高电平灯不亮了



从入口处分析,如果进行单一I输入端,有光隔,损坏一路,如果是串入电源的公共端那就不好说了。

根据你描述的状况,已经有损坏了。损坏的面积大小的问题。