问题分析

变频器与电机功率不匹配:

G120C变频器的最小功率是0.55KW,而你的电机功率是0.37KW。这意味着变频器无法正确识别和驱动0.37KW的电机,因为它的设计不支持这么小的功率。

F9650故障代码:

F9650表示电机参数设定错误。这通常是由于电机参数(如功率、电压、电流等)与变频器的设定不匹配引起的。

P10参数问题:

P10参数用于快速调试。在快速调试模式下(P10=1),变频器会自动检测电机参数。如果P10的值不能自动变为0,可能是因为变频器无法正确识别电机参数。

The switch_on disable of the driver is active:

这个提示表示变频器的启动禁止功能被激活。这通常是由于变频器检测到某些条件不满足(如电机参数错误、硬件故障等),从而禁止启动。

解决方案

更换变频器或电机:

由于G120C变频器的最小功率是0.55KW,建议更换一个支持0.37KW电机的变频器,或者更换一个功率在0.55KW以上的电机。

手动设置电机参数:

P304(电机额定电压):设置为400V

P305(电机额定电流):根据0.55KW电机的额定电流设置

P307(电机额定功率):设置为0.55KW

P310(电机额定频率):通常为50Hz或60Hz,根据实际情况设置

P311(电机额定转速):根据电机的额定转速设置

如果你暂时无法更换设备,可以尝试手动设置电机参数。将电机参数设置为0.55KW,并确保其他参数(如电压、电流等)与电机的实际参数匹配。

进入参数设置模式,手动设置以下参数:

检查P10参数:

确保P10参数设置为1(快速调试模式),然后进行快速调试。如果快速调试完成后P10没有自动变为0,可以尝试手动将其设置为0。

检查启动禁止条件:

检查变频器的故障记录,查看是否有其他故障代码或警告信息。

确保所有接线正确,特别是电机线和控制线。

检查变频器的输入电压是否正常,确保在允许范围内。

具体步骤

进入快速调试模式:

设置P10=1,进入快速调试模式。

按照提示输入电机参数(电压、电流、功率、频率、转速等)。

手动设置电机参数:

如果快速调试无法完成,手动设置上述提到的电机参数。

保存并退出:

完成参数设置后,保存并退出调试模式。

重新启动变频器:

重新启动变频器,检查是否还有F9650故障代码。

如果故障代码消失,尝试使用Starter的控制面板进行点动控制。

总结

根本原因:变频器与电机功率不匹配,导致变频器无法正确识别电机参数。

解决方案:更换变频器或电机,或者手动设置电机参数为0.55KW。

注意事项:确保所有参数设置正确,检查接线和输入电压,确保变频器能够正常启动。