案例:S200 EPOS加减速度


在应用基本定位功能块时,无论是适配111报文的SINA_POS功能块还是适配112报文的FB38051功能块,加减速度的设定值和实际值都是有一定的区别的,同时Cancel Traversing和Intermediate Stop两个输入值生效时对应的加减速度也各不相同。本文将详细介绍功能块加减速度设定值和实际值的区别,以及Cancel Traversing和Intermediate Stop分别生效时的加减速度值。

举例:驱动器使用112报文,通过Startdrive设置EPOS最大加速度p2572为10000mm/s2,FB38051给定acceleration值为5,执行定位功能,此时实际加速度为10mm/s2。


原因:驱动器执行基本定位功能时,实际生效的加速度范围为0.001*p2572~p2572,减速度范围为0.001*p2573~p2573。若通过FB38051给定的加速度设定值小于p2572的1/1000,则轴会按照0.001*p2572的实际加速度来执行基本定位功能。


EPOS功能块在不同模式下运行时,通常会通过Cancel Traversing和Intermediate Stop两个输入值来结束当前模式。这两种模式下生效的加减速度是不同的。

        - Cancel Traversing激活时,驱动器会以EPOS设定值中的p2573(最大减速值)进行减速并结束当前模式,与基本定位功能块中设置的deceleration值无关。

        - Intermediate Stop激活时,驱动器会以功能块中设定的deceleration值进行减速,并暂停当前模式。此输入值的功能类似于工艺对象指令中的MC-Halt。