回复:G120C报F9650故障,P10快速调试1变不了0

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-11 09:57:58

2楼

会吗?不会吧。你把P1300 = 0。然后按电机铭牌数据输入参数。

额定电压

额定电流

额定功率

额定频率

额定功率因数

额定转速(这个值不能是额定频率的同步转速。必须要有滑差数据)

最高转速

电机重量

上述参数输入STARTER快速调试步骤后,通过在线下载到装置里。然后给电机通电测试P1900 = 2。结束后,即可运行电机检查调试效果。


如果说,调试中出现电机数据错误。就检查上述那几个参数,是不是笔误?输入错了?然后纠正。检查的方法:


P(W) = 根号3 * U * I * 功率因数 * 效率


通过电机铭牌数据带入上述公式,检查是否符合公式的左右两端相等。如果电机铭牌数据没有提供功率因数。那就把等式右边的后两项看成一个因子,然后开方,取开方值为电机近似的功率因数。


关于额定转速,如果是2极电机,那其额定转速就是3000rpm * (0.99-0.95)大功率电机取前值,小功率电机取后值。


一般情况,电机的额定电压,额定电流,额定功率,额定频率都不会出错。错误在于功率因数和额定转速会输入错误。


西家传动,虽然有产品的功率范围,但针对一个特定的功率等级,其兼容第三方电机的功率范围还是比较宽泛的。像楼主这种装置是0.75kW,电机是0.37kW的情况,不会存在不能配置的问题。还是仔细检查电机参数吧。包括电机的接法等等。


另外,G120C调试,如果是用STARTER,就不要管那个P10等于多少了。跟它没嘛关系。如果人为设置了P10 = 1,那必须还有设置P3900 =3。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
评论