你好学员,手动速度转换为模拟量,你可以理解为:

0V-10V的电压对应于0-27648,那么此时ymin=0,ymax=27648

设定转速(0-1500rpm之间, 则x1=1500)需要转换为模拟量(0-10V某个数)

此时有一个手动速度x,对应的为y,那么y=(x / 1500 )*27648。

如果设置x0=0.0,y0=0,公式就变为y={(x-x0)/(1500- x0)}*27648+y0