回复:变频器的输入电压高低问题对控制有多大影响?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-11 20:23:39

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-03-09 18:14:38的发言 >8楼

变频器的V/F控制,F频率是管调速的。V是管输出转矩的。所以,电源电压低,对转速的调节(电机运行频率)没有影响。除非是负载力矩与电机输出转矩不匹配。导致转速被限制在电机输出最大能力状态。

嘿嘿。我认为,这里有个小技巧。

第一,可以确认:在电感线圈上的电流是不会“突然”改变的。

第二,转子可输出转矩的能力,取决于励磁电流的大小。

第三,励磁电流是无功电流,其电流无功分量的大小,正好是正弦波电压过零。(90度正交)

若我们将电压过零点之前的调制电压升高点。结合第一条;是否可以获得更高一些的励磁电流?

以此,补偿一些额定频率下电压不足(弱磁)导致的转矩下降。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:传动控制原理与实际应用的结合信息。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13241条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。