目前问题已经解决,关键点在于以下:

  1. 发送的DB块配置为非优化的数据块。

  2. 发送数据从第三个字节开始,不发送前两个字节(string的最大长度,此string的长度)

  3. 发送结束后需彻底清空string来结局贴子中数据残留问题。

  感谢各位提供的解决方法,原本一直使用DELET指令来清空被发送的string,但是清空的不彻底,后来用POKE指令赋值一个空的string,问题解决了。再次感谢各位,有的时候简单的问题搞复杂后会乱了思路。