AC DC输入方式是SR系列的,不是ST系列。
对了老师,我SR60一直供24V没太多问题啊。它的供电要求是110VDC,我给他24VDC。目前唯一发现的问题是如果24个输出继电器同时启动的话,那就会却电重器。一般情况下不会发生的。这里有没有跟我一样给SR系列供24VDC电吗?
准备dc48v来用,你这种重启情况应该就没有了。但是这个自带24v就不要用了。