各位好,昨晚项目现场发生一个问题如下:

CPU为1500

我们自己的系统为一个局域网,通过1500的X1口通信,

业主的系统为另一个局域网

我们这边有一台水泵往业主的水箱供水,通过X2口接入业主的局域网,然后业主那边的PLC使用S7通信将水箱的液位PUT给我们,当低液位的时候水泵启动,高液位的时候水泵停止。

昨晚由于业主的内部网络原因,导致通信中断,液位一直保持在了低液位的状态,导致水泵一直启动,最后业主水箱装满后水溢出。

我想问问各位,有没有什么办法可以在我们这边通过某些方式来判定业主那边的PUT信号已经中断,然后避免发生类似情况?

求教~