转换标定的值不对。
4-20mA对应0-27648,NORM_X的MIN是0,MAX是27648;
4-20mA对应的温度是 -50~250,SCALE_X的范围就应设置为-50~250。
我用的不是西门子的AD模块,用的时艾莫迅的,他是0-20ma对应0-4095
指示用西门子的程序进行了线性话。
仪表室-50-250对应于4-20ma,线性换算过来,就是-125-250对应0-20ma。-125-250对应0-4095