我用的不是西门子的AD模块,用的时艾莫迅的,他是0-20ma对应0-4095
指示用西门子的程序进行了线性话。
仪表室-50-250对应于4-20ma,线性换算过来,就是-125-250对应0-20ma。-125-250对应0-4095
最后调试的情况是是下限不能填-125,要填-126.5,这样也就基本和仪表上显示的温度差不多了。