2楼

好像bool的也可以,我那个地址写错了我上面写的是P#DB2.DX20.0 BOOL 1。但是DB2我的客户端没有定义这个DB块,实际上我定义的是DB4。然后我把DB2.DBX20.0 改成DB4.DBX20.0就OK啦