以下是引用Zane在2025-03-13 11:04:00的发言 >3楼

还不如让业主直接硬线放过来控制呢。


这种情况,供电与控制都应该由业主自己的系统来实现,而不是再假人一手

我还是觉得用硬接线传递这个信号好!

高低液位已进入业主PLC,那么在业主PLC这里可以增加一个输出(或者直接进PLC前用个继电器分成两路,一路进业主PLC)接线同网线一起走,然后进入自己的S7-1500PLC,不需要增加很多线的。

就算增加了心跳信号,知道通讯断了,你也还是没法第一时间获得液位信号,那么你是一直灌水溢出,还是中断供水,造成缺水呢?