案例:S200报文112判断轴定位到位的新状态位


1.对于ZSW1的bit10,定义为target position reached(目标位置已到达)

实际上这个位的意思是standstill(停止),即轴移动该位=false,轴静止该位=true

不管轴的运动模式是什么(回零/定位/速度模式/运行程序段等)

2.对于POS_ZSW2的bit2,定义为target position reached(目标位置已到达)

这个才是真正意义的定位目标位置已到达,即该位只有在绝对定位/相对定位完成后才会=true

下边具体举例

1.轴静止时,

此时ZSW.bit10=true,POS_ZSW2.bit2=false,POS_ZSW2.bit4=false


2.轴在速度模式下运动时

此时ZSW.bit10=false,POS_ZSW2.bit2=false,POS_ZSW2.bit4=true


3.轴正在做定位模式时

此时ZSW.bit10=false,POS_ZSW2.bit2=false,POS_ZSW2.bit4=true


4.轴做定位模式完成时

此时ZSW.bit10=true,POS_ZSW2.bit2=true,POS_ZSW2.bit4=false