SR20 SR60我们先在都是给24V供电的


> 经测试SR60接入24VDC电压,开关电源确实可以起振工作,我是空载测试没有接入负载,16V时空载电流186mA,电压24V时空载电流107mA,32V时空载电流75mA。

> 分析,此现象应为开关电源芯片具备的功能有关,新型开关电源都是具备开关频率调节功能,会根据负载大小自动调节工作频率,空载时会间隙振荡,因其工作频率很高,在启动过程中为软启动状态,振荡频率由低逐渐升高。

> 如果始终低电压输入状态,开关电源的工作频率没有达到最佳状态的较低频率,所以输出功率会如商场促销般大打折扣。


啊,感谢大师分析,我这个一直搞不懂为什么这样可行。我猜测这也导致测试程序中所有输出同时打开时,PLC会反复重启。那应该是功率不够导致电压不足或者开关电源自保护而关闭输出了。


反正我们目前的项目都是以这个标准来接线的,都是供24V直流的。不管是SR还是ST,都会这样供电。这就减少了误操作的可能性。