以下是引用龙云浪子在2025-03-15 22:41:05的发言 >1楼:理论上与被测对象无关的东西都应该拆除或者屏蔽,保证测试结果准确性,也避免出意外伤及无辜。

安规测试规范要求:根据绝缘电阻和耐压测试标准,测试前需断开所有非被测设备(如开关电源),确保测试电压仅作用于目标电路,避免干扰和误判。

你做耐压测试时,要断开断路器。

1、开关电源耐压限制:220V转24V开关电源内部通常包含整流、滤波及稳压电路,其耐压设计上限一般为输入电压的1.5~2倍(约330~440V),而安规测试中耐压值通常为2~3kV,远超其承受范围。

2、高压击穿风险:若不断开断路器,测试电压直接施加至开关电源的输入端和输出端,可能导致内部元器件(如电容、MOS管)击穿或永久损坏。