以下是引用Zane在2025-03-14 22:00:45的发言 >11楼:哈哈,还是有很多人没吃过苦啊,拍脑袋做方案

看了大家回复,我们自己也内部讨论了一下,还是给业主提出了两种处理办法:

  1. 要求对方纯水厂家在进水管装一个自控阀,当水位高时自动关进水阀;在我方水泵管路装一个背压阀,当压力过高时可以自动打开进行回流。

  2. 要求业主的电气Put一个系统时钟的心跳信号,当检测心跳信号15秒未变化时,代表通讯故障,我方停泵,通讯恢复后根据液位继续自动控制。

只能说给业主提了一下方案,具体怎么实施就看业主了