回复:STARTER5.4 在线项目和离线项目比较,显示DCC结构不一致

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37208
  • 精华

    455
  • 被关注

    1483

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-17 10:09:30

3楼

哦,这样呀。上传DCC我从来不走这条路。


第一,装置的DCC版本如果比电脑里的STARTER版本高,是不行的。DCC版本必须要是STARTER版本支持的范围以内;所以,首先是STARTER在线状态下,打开DCC是否能看到其内容。如果可以,说明你的STARTER版本没问题。


第二,在左侧的向导项目里,鼠标指向DCC项目后右键,下拉菜单找保存该DCC项目,然后把保存地址置入你这个STARTER项目的u7文件夹。


然后再试试是否可以离线打开?