回复:STARTER5.4 在线项目和离线项目比较,显示DCC结构不一致

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36710
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-17 10:18:49

4楼

假如,你想离线编辑一个DCC,然后,在线下载到装置里,应该是先把装置里的DCC,在线状态删除掉。


选中DCC,然后右键,点击删除。


然后新建一个DCC。这个DCC是空文件。


上述这些都是在线状态。接下来,还是选中这个新建的空文件DCC,右键下拉菜单,选中导入文件。就把你的离线编辑好的DCC导入这个空文件的DCC。


于是在线打开导入的DCC,选择编译,看看是否有错,有错就纠错,没错,保存整个装置参数文件 ,然后离线。再打开这个自编的DCC就可以了。


整个过程,有点绕口令。但其步骤是一环扣一环的。你应该去看看DCC有一个应用手册,和一个编程手册。然后再操作对照说明指导去就行了。