回复:变频器的输入电压高低问题对控制有多大影响?

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3975
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-17 16:48:10

17楼

展开查看
以下是引用yming在2025-03-11 20:23:39的发言 >11楼

嘿嘿。我认为,这里有个小技巧。

第一,可以确认:在电感线圈上的电流是不会“突然”改变的。

第二,转子可输出转矩的能力,取决于励磁电流的大小。

第三,励磁电流是无功电流,其电流无功分量的大小,正好是正弦波电压过零。(90度正交)

若我们将电压过零点之前的调制电压升高点。结合第一条;是否可以获得更高一些的励磁电流?

以此,补偿一些额定频率下电压不足(弱磁)导致的转矩下降。

以下是引用kdrjl在2025-03-09 18:14:38的发言 >8楼:变频器的V/F控制,...

引用8楼详细内容:

变频器的V/F控制,F频率是管调速的。V是管输出转矩的。所以,电源电压低,对转速的调节(电机运行频率)没有影响。除非是负载力矩与电机输出转矩不匹配。导致转速被限制在电机输出最大能力状态。

想多了。 不考虑内阻和漏感, 励磁电流仅施加于电压的交流电压有关, 这不是又回到作者的初始问题了?