恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-17 17:18:26
3楼
1、1500本体模块或分布式IO有HS系列的是用于高速采样的,通过使用过采样功能配合IRT,最低可以实现62.5μs一次采样,满足2khz采样频率,4-20mA的是有的,有没有电阻通道的不太清楚。
2、同上所说,高速采样对CPU有同样要求。
3、上位机是每个数据每秒都要采样2000个?这个需要专业配套软件,非通用型组态软件可以便捷处理的。
数据高速采集场景是专业应用,但是采集卡+采集软件这套还是比较成熟的,如果没有强制要求,没必要用PLC+上位机组态这种方式。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主