S120的进线电源有三种形式。
ALM_调节型电源。不需要加任何周边设备。包括进线电抗器;
SLM_非调节型电源。推荐加进线电抗器;
BLM_基本整流电源。推荐加进线电抗器。
楼主没说问题系统的电源是那种形式的。
再说楼主的问题。“一启动整流器就烧了”?至于吗?就因为没装进线电抗器?俗话说:事出反常必有妖。应该还是要仔细的检查现场,去发现问题点。比如说,预充电电路,直流侧的电容器,...等等。