回复:S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-17 17:47:45

4楼

S120的进线电源有三种形式。


ALM_调节型电源。不需要加任何周边设备。包括进线电抗器;

SLM_非调节型电源。推荐加进线电抗器;

BLM_基本整流电源。推荐加进线电抗器。


楼主没说问题系统的电源是那种形式的。


再说楼主的问题。“一启动整流器就烧了”?至于吗?就因为没装进线电抗器?俗话说:事出反常必有妖。应该还是要仔细的检查现场,去发现问题点。比如说,预充电电路,直流侧的电容器,...等等。