案例:S200 关闭跟随误差报警--AP


跟随误差报警时,如无特殊要求可以关闭跟随误差监控

- 对于S200PN,跟随误差报警时报F07452位置环:跟随误差过大

此时使p2546 =0,则动态跟随误差监控禁用

- 对于S200PTI,跟随误差报警时报F52940 FPC:跟随误差过大

此时使p29294 = 0, 则动态跟随误差监控禁用