问题已解决。

 按P=根号3*U*I来计算电流,这个电流偏小, 所以变频器始终报电机参数错误。用博途的StarterDriver,通过它的自动计算,0.37KW的电流是1.7A。这样就通过设置了。

   谁敢把0.8A的电流设从1.7A啊。而博途就是这样玄。