以下是引用无名的人在2025-03-18 22:15:07的发言 >35楼

你说的是理想情况 模拟量的EMC问题会造成实打实的干扰 而网络通讯的EMC是造成掉站或闪断 但只要没掉站传输的数据就是准确的

更何况西家的AD没问题不代表与别的品牌驱动器接在一起就没有问题 

以下是引用老兵在2025-03-18 17:49:00的发言 >32楼:你这个回复也是我预...

引用32楼详细内容:

你这个回复也是我预想中的回复。所以,我在上一楼说过了,解决好EMC,不存在你说的干扰。毕竟是相临的两台变频器。甚至有可能就在同一个电控柜中。

问题可能会有,但不必夸大。如果非要夸大,那PN也会因EMC而出问题的。


测量误差我不知你说的是哪个?是A传给B时,B对A模拟量的误差?如果指的是这个误差,那也可以不考虑了,这个误差取决于AD的分辨率。西家的传动,通常是13位的,用在这个工艺现场,足够用了。


如果你是指转矩的测量误差,那就没意思了,毕竟,PN传输的也是变频器AD过来的。


以下是引用无名的人在2025-03-18 13:47:20的发言 >30楼:说模拟量滞后 不是...

引用30楼详细内容:

说模拟量滞后 不是说信号传递延时 而是说 模拟量易受到干扰和测量误差问题,导致驱动侧实际使用的数值与期望值存在偏差,而转矩环往往响应是比较快的,如果用通讯 基本不存在误差问题 这样驱动侧可以快速跟随给定 使用模拟量若受到干扰则有可能两到三个周期才能准确得跟随给定,

以下是引用老兵在2025-03-16 17:43:41的发言 >23楼:为什么模拟量的滞...

引用23楼详细内容:

为什么模拟量的滞后会比PN大?理论依据呢?

楼主这个系统,1m/s,打滑可以忽略了

挺简单的个系统,SLVC都可以做出来。

在论坛中,你算是个老人了。

由此判断,在现实中,应该也是经验丰富的工程师了。

哪,你碰到过两个相临甚至是同一上电控柜中的EMC问题影响AI/AO?

如果你的答案是"是”,那我真的很遗憾的说:你这个工程师需要补的基础课太多了

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心