不管你输入电压是多少,输出到电机的电压有效值,就是你配置电机参数中,需要的电压。
在额定点,它输出的电压有效值就是电机的额定电压。
至于电机电缆上承载的电压(峰峰值),就是直流母线上的电压(它是正负1/2);最大可能电压,则是其2倍。
例如,图示电机 270V,假定用 3AC/380V进线,直流母线DC520V;驱动输出,相间电压有效值不超过270V。电机电缆/绕组承受 520V载波(对PE+/- 260V);无滤波 则x2倍。
DC供电?S120 直流母线?同上,没问题。
若是使用直流电池组供电。恐怕驱动器会有问题。
交流驱动器的参考基准(PE)是在电压中点。
是我看错了,楼主贴的是电机的铭牌,我还以为是输入DC270V的驱动的呢,原来这是三相270V的电机。