回复:v90伺服回零问题

已锁定

孓尐攵

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    634
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-12-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-20 10:32:25

2楼

主动回零吗?参数不变的情况下回零的位置因该是固定的。

是每次回零完成后停的位置都不同?

还是都会停到同一个位置,但这个位置不是你想要的?

上面两种情况的原因是不一样的...

如果是第一种大概率是回零参数设置的不对,偏移值和坐标值的问题;

第二种大概率是程序或者现场设备的问题,可以先看下关于回零的参数(驱动器和PLC)是否会随时变动,机械间隙、打滑之类的问题。

道远且长,虽远必达; 心之所向,行必能至。