1500与两个1200走TCP通讯,只有一个正常,其余那个故障代码显示80C4

已锁定

手机用户20170623914870

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-06-23

普通 普通 如何晋级?

1500与两个1200走TCP通讯,只有一个正常,其余那个故障代码显示80C4

1864

4

2025-03-20 16:21:06

求助各位:

由于某种原因,1500(实际上是冗余1500,采用普通1500测试)与两个1200分别走开放式TCP通讯,1500做主站,1500与第一个1200可以直接联通,并且数据交换;1500与第二个1200不能联通,出现故障代码80B7,设置有时候会强制从run切换到STOP,而第二个1200则显示80C4,本地端口也是2000,本来以为是端口,但是第二组改过端口后,还是一样这种情况。请各位大神帮忙看看






1500与两个1200走TCP通讯,只有一个正常,其余那个故障代码显示80C4 已锁定