恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-21 11:10:06
2楼
首先说对应关系,起始地址为VB360,而DATA0是两个字节,所以对应的是VW360,其它依次类推。
再说通讯问题,你应该监视mbus_msg块,然后查看M1.2和MB12的值,其中包含通讯状态或故障代码,可以针对性分析。读不上的原因有很多种,比如西门子定义的A和B与其它设备定义的A和B的高低电平信号是相反的有接错线的可能性,再比如轮询有问题等等。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主