恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-21 11:43:49
6楼
检查S120驱动器电源模块(如ALM)的绝缘状态及输出电缆是否破损,漏电流可能通过驱动器内部电路或电缆分布电容传导至床身。此外,使用绝缘电阻测试仪(500V档)测量驱动器直流母线与床身间绝缘电阻,不能低于1MΩ。
三相四线制连零线都不接?看你说的情况应该场地都不太正规,有条件的话埋地下金属棒接地线吧,千万别零地混接。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主