以下是引用shutian在2025-03-21 11:43:30的发言 >3楼

M1.2 和MB12数据现在是这样的


以下是引用zzzsunrise在2025-03-21 11:10:06的发言 >2楼:首先说对应关系,起...

引用2楼详细内容:

首先说对应关系,起始地址为VB360,而DATA0是两个字节,所以对应的是VW360,其它依次类推。

再说通讯问题,你应该监视mbus_msg块,然后查看M1.2和MB12的值,其中包含通讯状态或故障代码,可以针对性分析。读不上的原因有很多种,比如西门子定义的A和B与其它设备定义的A和B的高低电平信号是相反的有接错线的可能性,再比如轮询有问题等等。

你这个块都没有执行完成啊,也就是完全没通讯上,先检查一下电气连接呢?或者你轮询的程序检查一下?