看情况的,关键问题是你需要怎么样的扩展性能。

  我这里有几台设备,因为通过8+1扩展方式仍然不够I/O的使用,就用2个s7-1214c方式,通过profinet通讯实现2个plc之间的数据交换,注意,基本的通讯方式都会存在时差问题,只是看具体设备的包容度,普通的数字量信号是没有问题的,毕竟这个时差也是ms级别的,对于常用信号是可以的。假设你的项目部分I/O信号有必然的关联,那么,你所有的信号不一定都需要时差的关联,对时差有关的做在一个plc,没有关系的做在另一个plc处理。

  如果对时差没有关系,那选择的余地就大了,第三方的扩展板也是可以考虑的,比如modbus rtu通讯的I/O信号板,百来块钱就可以扩展几十个I/O点数了。

  综合考虑,推荐西门子同系列模块扩展。