quote:以下是引用zhangchunyu在2005-12-14 11:19:30的发言:
MPI 通讯电缆:1-1
2-3 //发送端
3-2 //接收端
4-6 //发送确认
5-5 //共地
6-4 //接收确认
7-8 //发送完成
8-7 //接受完成
9-9
300MPI口和CP5611卡之间不是RS485的吗?MPI应该是
3--3
4--4
5--5
8--8
怎么会是
1-1
2-3 //发送端
3-2 //接收端
4-6 //发送确认
5-5 //共地
6-4 //接收确认
7-8 //发送完成
8-7 //接受完成
9-9
这个接法是RS232的接法。不应该用在这里。