以下是引用aa13123在2025-03-22 09:41:00的发言 >9楼

AIM那可不是电抗器哦,

以下是引用无名的人在2025-03-17 19:28:27的发言 >5楼:ALM得加AIM 也...

引用5楼详细内容:

ALM得加AIM 也就相当于装了进线电抗器了

以下是引用kdrjl在2025-03-17 17:47:45的发言 >4楼:S120的进线电源有...

引用4楼详细内容:

S120的进线电源有三种形式。


ALM_调节型电源。不需要加任何周边设备。包括进线电抗器;

SLM_非调节型电源。推荐加进线电抗器;

BLM_基本整流电源。推荐加进线电抗器。


楼主没说问题系统的电源是那种形式的。


再说楼主的问题。“一启动整流器就烧了”?至于吗?就因为没装进线电抗器?俗话说:事出反常必有妖。应该还是要仔细的检查现场,去发现问题点。比如说,预充电电路,直流侧的电容器,...等等。

不是电抗器 但有电抗器的功能 这就是其功能之一