本来不想说,但是忍不住。工厂中有的设备原先是用接触控制的,但是有一天突然觉得产线在调整产能或者在生产过程中有一个环节设备速度太慢,所以老板让维修人员把接触器换成变频器,维修又改不设备控制程序,简单点就在接触器上把三相电源拆除,变频器的启动控制接在接触器里,接触器吸合,变频控制回路导通。当然使用汇川或者国产类的变频器做这个太简单了,一个正转运行一个面板设置固定频率源,变频故障信号也可以接在原先的故障回路里,如果用常开接并联,用常闭就串联。但是用G120变频器做起来确实是大材小用,但你有时候工厂里有现成的变频器不管啥信号也是拿来就用。但是做调试的时候对于维修工来说就有点麻烦了。我也做过G120的自由报文控制,但是对端子控制的理解不深,所以借这个大佬云集之地请教一下。
国家的教材都用了几十年,老师每年也是讲的同样的课程同样的要点。这个行业也是,每年有新的人员加入,也是从新手到高手学习的一个过程。工厂里搞维修的的不见的都是你这种高手精英,在这里是请教问题的,你要是知道你就回答一下,说什么一根筋和认死理,本身问题没解决,还让我鄙视你一番。
说实话,在你说这段话之前,没把事情的来龙去脉前因后果交代清楚,没人知道你要干什么,每个人对你之前草草地表达的理解和想法完全可能不同。
在论坛里,想寻求帮助,得到你想要的,还是先学会沟通,让别人理解你,愿意给你帮助。
论坛也是个特定的社会,你当然也可能会得到你不想要的
那就宽容一些,而不是我不懂,我占理。
在说点题外话,你原先是工频运行的电机,现在简单的加个变频就想提速,扭矩功率是否满足工况需求,有没有去验证以下呀?