恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-23 08:44:43
7楼
大佬们,国外客户主电源 380V 60Hz,我们以前的设备都是卖国内的(380V 50Hz),
以前的有些元器件是宽频的(50、60Hz均可),其他还没去细看。
现在我们应该:
1、把所有元器件都检视一遍,如开关电源、变频器、加热板等,看是否支持 60Hz?
2、还是总进线下装一个变压转换器啥的,能从 380V 60Hz 转成 380V 50Hz 吗?
3、机台功总电流 500A 左右,变压器会不会太大?能不能变频器不接在变压器下面,其他加热等元器件接在变压器下面。
4、大家是用的什么方法呢?
1、把所有元器件都检查一遍,是个好主意,切实执行。
2、没有用处,变压器不能改变频率,只能改变电压。
3、总进线通常都不装这种变压器的?您设计中装这种变压器的目的是什么?我们通常只给控制部分装一个小的隔离变压器,起隔离作用。
4、绝大部分元器件都是50HZ/60HZ通用的,所以要调整的东西应该不会很多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主