回复:西门子S7-1200与G120通讯故障

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    860
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-24 15:21:06

1楼

故障原因很简单,PLC和G120同时启动,G120已经启动好了,PLC还没有启动好(通常同时上电PLC肯定启动慢),G120就会报警“Profinet循环中断”,这个故障需要故障复位响应,你这个时候做的把G120再次单独断电上电,此时PLC已经准备好了,所以可以正常通信。

你所指的“无法通过PN通讯复位”,应该是指STW1 Bit.7 Acknowledge fault无法复位,这个复位功能首先需要激活STW1.Bit10_MasterCtrlByPLC := TRUE,否则控制字1无法通过通信传递给G120。

所以你只要上电后把STW1.Bit10_MasterCtrlByPLC := TRUE,然后STW1 Bit.7 Acknowledge fault := TRUE就可以解决这个问题