回复:comfort系列触摸屏如何用VB脚本做一个批次报表包含批次数据,批次报警,批次审计有大佬知道吗

已锁定

那一剑的温柔

  • 帖子

    445
  • 精华

    4
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-24 18:54:30

2楼

给你提供一个思路
1,报警部分,在报表中增加报警控件。利用变量设置起止时间
2,批次数据,需要PLC配合,建立若干变量,用于存储当前批次数据,在报表中连接当前变量
3,批次审计,参考官方屏幕上显示审计追踪代码,使用脚本筛选出当前批次的审计追踪数据变量,这些变量也放到报表中。
以上排好版。
在计划任务中,取批次结束指令结束动作,执行报表打印脚本。
这样的话,就会在你指定的路径上生成一个pdf文件。
在触摸屏上做一个路径查询pdf显示控件。这样就可以查询批次报表了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32566条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。