回复:comfort系列触摸屏如何用VB脚本做一个批次报表包含批次数据,批次报警,批次审计有大佬知道吗

已锁定

那一剑的温柔

  • 帖子

    445
  • 精华

    4
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-24 19:47:33

3楼

展开查看
以下是引用那一剑的温柔在2025-03-24 18:54:30的发言 >2楼:给你提供一个思路 1,报警部分,在报表中增加报警控件。利用变量设置起止时间 2,批次数据,需要PLC配合,建立若干变量,用于存储当前批次数据,在报表中连接当前变量 3,批次审计,参考官方屏幕上显示审计追踪代码,使用脚本筛选出当前批次的审计追踪数据变量,这些变量也放到报表中。 以上排好版。 在计划任务中,取批次结束指令结束动作,执行报表打印脚本。 这样的话,就会在你指定的路径上生成一个pdf文件。 在触摸屏上做一个路径查询pdf显示控件。这样就可以查询批次报表了

要是你所应用的行业有对数据完整性的要求的话,那么 不建议你采取这种形式,这种形式有数据被修改的风险,需要按5类软件做验证。还是建议将数据和报警开启数据校验,这样的话,更符合法规要求


要是所应用的行业无数据完整性 要求,那这个方法可以参考一下