回复:再谈提升、起重应用中的变频器

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23185
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-24 20:25:04

229楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-03-24 18:36:47的发言 >228楼

最近用ACS880调试了天车,大小车用的提升机专用变频器(主要用其防摇功能),主升用的普通的ACS880.

二者的抱闸逻辑有区别。提升机专用的变频器在打开抱闸时有个转矩验证的环节,而且抱闸闭合后还有一个继续调制的时间。


其它也没啥了。

所以,用普通 的ACS880也是可以实现的。只不过,因为ABB变频器开放的功能不多,实现的手法有限。

但是,这些,用西家变频器也是可以轻松实现的。

我们可以知ABB的道,然后用西门子的妙来实现。

“提升机专用的变频器在打开抱闸时有个转矩验证的环节,而且抱闸闭合后还有一个继续调制的时间。”

这两点很重要!

就是每次以上升转矩起始。开抱闸,执行斜率过程。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?