厂家的做法是经典且标准的做法。
你的方案针对的典型现场是柔性连接,比如皮带传动。用在转炉倾动上并不合适。尤其是当主、从的速度反馈不一样时(用两个以上编码器),那种震动会把轴直接震断。
我说的方案是西门子官方推荐的方案, 官方有个文档专门讲这个。