如果干扰源主要来自驱动器侧,在驱动器端安装磁环可有效阻断高频噪声沿电缆传播至编码器,此时单端安装可能足够了。若电缆长度超过3米或现场存在多干扰源,建议在编码器端和驱动器端均加装磁环,形成双重滤波屏障。
既然已在编码器电缆上套了磁环,有四小时没有报警了,可能单侧磁环已有效抑制主要干扰源(如驱动器产生的传导噪声);由于干扰也可能为间歇性的,需持续观察至少24小时以验证稳定性。