回复:G120扭矩控制 直接面板给定怎么设置

已锁定

q111111

  • 帖子

    509
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-03-26 08:03:39

22楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-03-25 18:39:55的发言 >21楼

18楼的信息:

被拖动时工作在发电状态,被负载拖着倒转,负载力矩小时正转,负载力矩大反转。不管反转,还是堵转,只要是保持给定的转矩就行。不需要报过流

--

这样呀。如果是这个需求,在转矩控制模式下,设定一个转矩值,当负载小于设定值,电机正转,当负载大于设定值时,负载反拖电机,反转运行。是吗?


如果是,只需要把转矩限制和功率限制即可实现不过流。同时,转速也要限制一下,别飞车了。有什么问题吗?自己不会设置转速和转矩的限制吗?


同时还要屏蔽F7900和F7902两个故障保护。

就是这个需要,请教过好多西门子的经销商的技术支持了。一直报7801.用户在和供应商提抗