25楼信息:

有一个工程师说设定转矩限制,超出转矩就报故障。因为没有在现场也没测试

--

不会的哟。设置了限制,负载超过这个限制就负载说了算了。变频器的输出保持此限制。就像两个人掰手腕,谁的劲大,就压制了对方。否则还要限制干嘛。


至于报不报警你不关注就行了。因为它仅仅反映在状态字2中的一个位。


至于是不是故障,在你的人为设置。如果你需要保护,自己设置。装置不默认。装置默认的故障保护都是极限的值。不允许的值。比如超出变频器范围了。比如说,F7801。就是电流超过了装置的极限。