回复:调试一台828D设备按下急停,松开后,按复位按键,急停无法复位问题处理

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11281
  • 精华

    73
  • 被关注

    758

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-26 10:05:53

1楼

图片来看,问题出在急停按钮按下后,某些信号未能正确复位,导致系统无法正常响应复位操作。分析如下:1从梯形图和变量表中可以看到,按下急停按钮后,DB9003.DBX0.4 一直有输出,导致后续的 OFF1 和 OFF3 无法复位。现场测试发现,网络7的DB9003.DBX0.4 一直处于跳变状态,导致复位回路一直导通不了。2.轴停止信号 DB3300.DBX4.3 一直在跳变,它是各轴停止信号 DB390X.DBX1.4 的总信号。测试各轴的停止信号后,发现第6轴的停止信号跳变引起问题。个人认为这种情况首先要检查第6轴的相关参数,发现36060设定=0,改为=1后,DB390X.DBX1.4=1,测试急停动作正常。参数设定=0时,停止后轴的实际转速和设定值不断比较,无法置位DB390X.DBX4.3=1。确保急停按钮按下后,所有相关信号都能正确复位。检查梯形图中是否有逻辑错误,导致某些信号未能正确复位。建议将第6轴的36060参数从0改为1。然后再检查梯形图中是否有逻辑错误,导致某些信号未能正确复位。再修改参数和梯形图后,重新测试急停按钮的功能,确保急停后能正确复位。在急停按钮按下和松开后,监控变量表中的相关变量,观察是否能正常复位?处理这种问题不能着急,冷静下来一步步检测。


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25592条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。