回复:西门子1500有没有什么指令可以记录信号闪断的

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9474
  • 精华

    160
  • 被关注

    1499

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-26 11:46:49

2楼

外部输入上升沿、下降中断,累加中断次数;或者直接用沿记录输入次数。

我曾经用普通定时器捕捉,外部输入I地址的电磁干扰问题,被我捕捉到输入I地址有几十ms的信号输入,我在此基础上,给这个输入添加了接通延时定时器,再用定时器的触点驱动需要的控制程序,来解决线路中的电磁干扰问题。

同样,闪断也可以通过下降沿触发累加方式,来捕捉闪断次数。