外部输入上升沿、下降中断,累加中断次数;或者直接用沿记录输入次数。
我曾经用普通定时器捕捉,外部输入I地址的电磁干扰问题,被我捕捉到输入I地址有几十ms的信号输入,我在此基础上,给这个输入添加了接通延时定时器,再用定时器的触点驱动需要的控制程序,来解决线路中的电磁干扰问题。
同样,闪断也可以通过下降沿触发累加方式,来捕捉闪断次数。