你问清楚对方要求 尤其是IT交换机的安全策略


是否强制要求三层网络结构


如果是 那么你需要增加一个网口通讯模块,自己PLC下面的设备自己组网自己玩,向上的通讯全部走单独的网口;做的细致一点 建议把支持时间同步的网口用于向上通讯。