我的建议是你先做几种标准的UDT数组类型
1:motor 电动泵
2.pump 气动泵
3.EValve 电动阀
4.PValve 气动阀
5.Analog 模拟量仪表
6.Level 液位
每种再细分为:Ctrl、Set、Data、Status,分别是控制、设定、数据、状态。
然后用UDT去做每种类型的封装块,比如双泵切换的、搅拌机、加药泵、排泥泵这种
最后在需要的时候直接调用。
其他的复杂控制要做标准化的话可能就和你们工艺设计有关系了,比如RO膜控制,如果工艺是标准的,那电气就很好做,把报警、步序、前置启动信号都封装直接调用即可。
以上是我的思路。
在这个基础上,做开放式流程控制,可编辑的步长,每步需要的设备控制指令和步序跳转条件以及延时等。在上位机或者触摸设置一个编辑页面,让现场调试的人自己按需要在触摸屏上编辑就好了。