我的建议是你先做几种标准的UDT数组类型

1:motor 电动泵

2.pump 气动泵

3.EValve 电动阀

4.PValve 气动阀

5.Analog 模拟量仪表

6.Level 液位

每种再细分为:Ctrl、Set、Data、Status,分别是控制、设定、数据、状态。

然后用UDT去做每种类型的封装块,比如双泵切换的、搅拌机、加药泵、排泥泵这种

最后在需要的时候直接调用。

其他的复杂控制要做标准化的话可能就和你们工艺设计有关系了,比如RO膜控制,如果工艺是标准的,那电气就很好做,把报警、步序、前置启动信号都封装直接调用即可。

以上是我的思路。

在这个基础上,做开放式流程控制,可编辑的步长,每步需要的设备控制指令和步序跳转条件以及延时等。在上位机或者触摸设置一个编辑页面,让现场调试的人自己按需要在触摸屏上编辑就好了。