恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-27 18:42:42
6楼
按原方案不变。
第一,8个DC72V_100AH电池组串联,输出接G120直流母线端子DCP与DCN。这个方案最省事。只需考虑电池组的体积和价格是否能接受。
第二,DC72V_100AH电池+DCP(西门子DC/DC变流器)+ G120直流母线输入。这里有两个问题,一是价格贵,二是DCP的DC/DC变换本身也有损耗,动力电池的续航能力是否够用。
方案一的优点是结构简单,动力电池容量增加后,有利续续航。缺点是体积因8个电池组而变得庞大和笨重。方案二的优点是,结构轻巧,但DCP的售价是否可以接受,而且DCP的规格最小是10kW吧,容量有点浪费。另外DC/DC变化是否能实现72V/540V我没看样本,还需要确认下。
哦,刚刚看了一下DCP的中文样本,最小的功率是30kW。对楼主的问题没戏。功率太大了。但是DC/DC的电压输入和输出范围,还是比较宽的。
请填写推广理由: